通信电缆与电力电缆距离

发布日期:2024-10-11浏览次数:12
通信电缆与电力电缆距离,通信电缆和电力电缆安全距离

安全距离不少于2.5m;还有就是,如果是同一种电压的应该没有标准吧,间距大于等于300mm就OK了主要是光缆的弯曲半径,至少考虑40倍直径。

通信光缆与电力线路的安全距离

其他埋式通信电缆及光缆平行间距大于0.75m,交叉0.25m的要求。

架空光缆与10KV电缆同杆架设间距要求是多少

不是间距吧你说的是垂直净距,按要求是不可以同杆架设的。



强电和光缆要隔多远才不会干扰

光缆可以与10kV的电力电缆平行敷设,也没有距离要求,两种电缆走在一个金属桥架内没有问题,光缆是通过光波通信的,电力线路的电磁波不会对其产生影响。

仪表电缆敷设问题

在化工和石化都有明确规范的。

光纤与电缆间距要求

按照国家的规定电力电缆和光缆之间的安全距离是0.1米,也就是10厘米。

光缆电缆同沟敷设间距标准

但在规范对光缆还提出:埋式电力电缆(35kv以下)之间平行间距大于0.5m;埋式电力电缆(35kv及以上)之间平行间距大于2.0m。

通信线路与高压线路之间的距离

通信线路在与10kv电力架空线时,如果架空电力线路有防雷保护设备,最小垂直净距离为2.0m,没有防雷保护设备,最小垂直距离为4.0m。

电力线路和电信线路的安全距离

1.5米以上.如果是变电、输电线路的话,那么通信线路必须在线杆上方,且与变电、输电线路保持1.5米以上.如果是县市配电线路。

架空光缆与电力线垂直交叉距离

标准是有的如下:最小垂直净距架空电力线路有防雷保护设备架空电力线路无防雷保护设备1—10kv以下电力线2.0m4.0m这个标准时是光缆吊线(钢线)与10KV的安。

380v电缆和光缆同沟敷设间距要求

根据YD5102-2005《长途通信光缆线路工程设计规范》中6.2中要求光缆可同其他通信光缆或电缆同沟敷设,但不得重叠和交叉,缆间的平行净距不得小于10cm。

通信电缆与电力电缆可以同沟直埋吗

可以同沟直埋的。如果有电力电缆和通信电缆在同时设计到了同一个方向的时候,可以互相利用同一条沟,但这条沟必须要比平时的沟要宽一点。

地埋高压电缆与通讯光缆安全距离是多少

距建筑物的水平安全距离66千伏—平行0.1米。

电力管道与通信管道的安全距离

通信管道和电缆的安全间距是根据通信管道压力等级和室内外环境确定的。一般室外通信管道和电缆水平间距为0.5~1.5m,室内为5~625px。

电缆和光缆可以走同一根杆子么,两根线距离最少要多少距离

可以!两线间不需要距离!如果是电力电缆的话,两线间最小距离0.5m。可以!两线间不需要距离!如果是电力电缆的话,两线间最小距离0.5m。

光缆与强电安全距离

在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。

35千伏交叉跨越35千伏线路,和通信线的最小安全距离是多少啊

35千伏交叉跨越35千伏线路,和通信线的最小安全距离3米.具体请查阅相关规程35千伏交叉跨越35千伏线路。

架设电信光缆与电力线路安全距离不足?架设电

一般电力线路不会让其他运营商的光缆架设在自己线路上,但如果有协调的好的话也可以,如果非要把光缆跟电力线路同路由的话一定要记得离电力线路的距离。

简述光缆与电缆的区别

电缆分同轴电缆,电力电缆和通信电缆,各个材质不一样,所以传输速率不一样,通信电缆的传输距离及速率受到线径及距离影响。

地埋动力电缆和地埋光缆能不能同时埋在一个电缆沟里,有什么技术要求吗

一般来说不能,有电磁影响及安全隐患。同沟敷设需要注意距离,直埋光缆与电力电缆(35kV以下)平行时0.5m交越时0.5m。

请问架空光缆,和0.4kV电力线缆,共杆敷设的情况下,要求最小间距是多少

间距不少于2.5m;主要是光缆的弯曲半径,至少考虑40倍直径;光缆是采用专用金具的,它导光,用金属线吊没问题,但还是要注意弯曲半径的保护。

我想了解下强电和弱电布线距离用什么要求

强电和弱电布线距离要求:(用户电缆无法与高压(AC1000V,DC1500V)电缆一同(捆绑)走线。通讯电缆的终端与高压电缆的终端最小距离450mm。

电力电缆与通信电缆有啥不一样

在电力系统中电缆产品,常用包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。它的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。

动力电缆与通信电缆安全距离

是要有一个距离,具体多少,规范里也没具体规定,设计上大约最少在300毫米。是要有一个距离,具体多少,规范里也没具体规定,设计上大约最少在300毫米。