您好,欢迎访问东莞市晟方机械有限公司官网!
全国统一服务热线

全国咨询热线:

13652583376

新闻动态
推荐产品

矿井井筒通讯电缆线路一般分设两条通讯电缆

发布日期:2024-10-11浏览次数:4

矿井井筒通讯电缆线路一般分设两条通讯电缆

井下电话线型号有哪些谁知道

常见的井下电话线都是平行的两路电缆,材质大多为铜、铁、铝,少数的关键性线路会镀锡、镀银。

关于井下巷道电缆铺设煤矿安全规程是如何规定的

根据《煤矿安全规程》规定,除手持式或移动式设备连接的电缆以外,井下敷设电缆时,必须遵守下列规定:电缆必须悬挂:(在水平巷道或倾角30。

煤矿电气设备怎么安装

每组电气设备两台设备间距约0.5米(两台设备喇叭嘴间距),中间连接电缆应适度(以两喇叭直线距离下垂180±30mm左右为准)凡有电缆压线板的电器。

煤矿井巷工程质量验收标准

法律是如何规定的建设工程纠纷律师解答共1条4.1煤矿井巷工程质量应按单位(或子单位)工程、分部(或子分部)工程、分项工程进行验收。

煤矿井下各类电缆怎么区分

MYP-﹣常用移动屏蔽掉橡套(0.66/1.MCP-﹣常用采煤机专用型电缆线(采煤机屏蔽掉橡套软电缆)MYJV22-﹣常用聚乙烯绝缘层高密度聚乙烯护线套。

煤矿通讯电缆的电压是多少

通常通讯电缆的电压都采用弱电压,该电压值一般为12v左右,因此通讯电缆的绝缘等级都较低,通讯电缆绝对禁止使用在强电上。

作为电工老师傅

(油纸绝缘。包括粘性浸清纸绝缘型(分统包型和分相屏蔽型);不滴流浸渍纸绝缘型(分统包型和分相屏蔽型)。

mhyv常用通信电缆耐压值是多少

MHYV通信电缆一般为450/750V。根据MT167-87第3.5条规定。线芯之间,线芯与屏蔽层之间,交流50HZ,1500V耐压1分钟不击穿或闪络为合格。

采煤机载波通信原理

采煤机载波通信的原理:1独立小型模块化结构装置,分接收模块和发送模块两部分,模块均为环氧胶灌封,免维护、体积超小、高稳定性、高使用寿命。

井下电缆接线盒怎么吊挂

井筒和巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧。如果受条件所限:在井筒内,应敷设在距电力电缆0.3m以外的地方。



myjv常用电缆参数

MYJV高压常用电力电缆8.7/15KV-3*120(国标)MYJV:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套常用电力电缆用途:矿井中电能传输线路。

井下手机怎么通信

随着通信技术的发展,现在井下部分巷道已经实现了手机信号的全覆盖,现在过去的煤炭部专门有一个部门在推广这个技术,已经在部分矿井进行安装实验了。

煤矿安全规程第110条规定

第110条箕斗提升井或装有带式输送机的井筒兼作风井使用时,应遵守下列规定:箕斗提升井兼作回风井时。

天线埋地下通信的原理

天线埋地下通信原理是发射机、接收机和天线设置在地下工事、隧道或矿井内的无线电通信。

煤矿井下信号线为什么要挂在电缆线上面

根据〈煤矿安全规程〉第四百六十九条之规定:“井筒和巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在巷道的两侧,如果受条件所限。

井下电工现场安全确认的条例

电缆接线盒的两端必须吊挂,不准用电缆支持其重量。电缆经过淋水地点时,应加以遮护。

煤矿关井前规定

按照国家的法律法规,煤矿关井前必须规定(吊销营业之前的相应证照;(停止供应并处理单位内的火工用品。

井下电缆的连接有哪些要求

井下电缆必须悬挂整齐,并满足以下要求:在立井井筒中或倾斜30度及其以下井巷中敷设电缆时,应使电缆不承受拉力。

煤矿井下电缆吊挂离地高度标准是多少?哪里有规定

这一般没有硬性规定,电缆吊挂一般不能遭受淋水,还一般不与压风管、供水管在巷道同一侧敷设,必须与瓦斯抽放管路分挂在巷道两侧。

井下高压电缆应装设什么

为进一步提高我矿安全生产标准化水平,结合煤矿实际,特制定井下巷道电缆敷设及吊挂标准。电缆的敷设采用钢绞线、电缆钩吊挂。


矿井有两回路电源线路吗

矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。

井下电缆的选用原则是什么

(电缆实际敷设地点水平差与规定允许值造成。(应带有供保护接地用的足够截面的导线。(严禁采用铝包电缆。

关于矿井使用对讲机的问题

现阶段井下与地面联系的手段主要还是有线电话,而且是矿井专用的有线电话。主要是处于安全的考虑,防治引起瓦斯爆炸。

跪求份道路照明设计方案

供电方式、进出口工区由地面变电站的6~10KV母线出电缆供电。