您好,欢迎访问东莞市晟方机械有限公司官网!
全国统一服务热线

全国咨询热线:

13652583376

新闻动态
推荐产品

rs485屏蔽线都要接吗-

发布日期:2024-10-11浏览次数:41

rs485屏蔽线都要接吗?

485通讯屏蔽层需要接吗

RS485总线必须要单点可靠接地,不能多点接地。原因:RS485屏蔽线的屏蔽层不允许多点接地,因为不同的接地点总是不一样的,各点存在电位差。

485通讯短距离不用屏蔽线可以吗

不用屏蔽线是可以的,485本身就有很强的屏蔽功能。RS-485通讯电缆在一般场台采用双绞线就可以,但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。

rs485地线需不需要接

不需要。485通讯本来就不需要接地线,也就是说,因为传送的是平衡差分信号,所以485接口芯片不需要共地,不共地并不直接影响485的抗干扰能力。

485屏蔽线要接地吗

你好,地线不要连,但电缆的屏蔽层(包括中间节点处)要连成一条线,且单层屏蔽只能一端接地,否则会产生电位差,引入干扰。

关于485通讯接地的问题

rs-485网络仅需要2根双绞屏蔽线(a和b),“a”接正,“b”接负即可以进行正常的数据传输。如果两个或多个设备连接,必须依次串联两端都要接地。

485通讯不接地线有没有影响

这要具体看,如果现场没有任何干扰,屏蔽线接不接都可以,一旦现场有干扰最好把屏蔽线接上。

485通讯屏蔽线需要接地吗

需要,因为实际的电路中或者周围都带有各种干扰,比如说配电柜内有变频器,如果变频器用的是485通讯,就必须要接地线,因为变频器本身就是一个干扰源。

道闸里的485可以不接吗

1.485用到的是两根线,485+,两根线一定要相互双绞,比如蓝色和篮白的,绿色和绿白的用来做485线,一般是屏蔽层做485的地线。

光伏逆变器485接口怎样接

使用1根双芯屏蔽电缆作为RS485总线,在起始端串接一个120Ω电阻。

RS-485布线规范是怎么样的

单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰。

485不接地线是不是抗干扰比较差

485通讯本来就不需要接地线,也就是说,因为传送的是平衡差分信号,所以485接口芯片不需要共地,不共地并不直接影响485的抗干扰能力。

485总线接多个设备怎么接

总体说来是用485电缆把所有设备穿起来,具体接法如下:485线缆包括一对双绞信号线,称为a线和b线,在双绞线的外面还有一个屏蔽层。

485地线有没有必要连接上

地线不要连,但电缆的屏蔽层(包括中间节点处)要连成一条线,且单层屏蔽只能一端接地,否则会产生电位差,引入干扰。

电控锁要用网线吗

需要。联网的话,还要接入RS485线(RS485通讯方式)或网线(TCP/IP通讯方式)与门禁主机连接,另一端和电脑连接。

为什么有的监控要RS485控制线

都用RS485的线的一般定点的监控不用RS485的线,这种是直接用BNC头的贤连接监控和硬盘录像机。

RS485通讯连接方式是怎样的

RS485总线通讯是工控、自动化行业最为常用的通讯方式,由于其接口简单、通讯距离长、抗干扰性能好,是优选的通讯方式。下面介绍RS485相关的内容。

rs485是连接哪里的

因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线(我们一般叫AB线),所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。

把PC机当成一个终端设备。

RS-485数字信号怎么处理

RS-485数字信号的处理有共地法:用一根电线或屏蔽线连接所有485个设备的GND地线。

rs485屏蔽双绞线的使用方法是什么样的

RS485线有特性阻抗(一般为120Ω)及衰减等传输线范畴的要求,普通的几芯屏蔽双绞线只考虑绝缘、耐压,按欧姆定律考虑即可,二者不可相提并论。

485通讯必须用专用线吗

RS485现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓扑结构,在同一总线上最多可以挂接32个节点。

监控用球机的RS485控制线一般选用什么线材

线材问题:485总线布线使用的线材必须要使用屏蔽双绞线,线径最好在0.75或者1.0线径的,很多人在施工的时候为了图方便,直接使用网线作为485线使用。

rs485通讯线路布局

注意下面几点。485+和485-数据线一定要互为双绞。布线一定要布多股屏蔽双绞线。

485是否用屏蔽线

一般选特性阻抗为120?的双绞屏蔽电缆,传输距离与中间节点数和电缆的线径等相关。

485总线布线的施工要求是怎样的

但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障。

485通讯线屏蔽线没接会有什么现象

普通网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。不能用线径太细的网线,会导致传输距离降低和可挂接的设备减少,至少0.4mm平方或用标准的网线。

为何采用485总线通讯时一定要接地线

这个是为了人身安全,做等电位连接。电动机距离配电室的可能比较远,这样PE线电阻比较大,发生接地故障时(外壳与定子绕组相线连接)。

485双绞线标准

485线:工业现场设备通讯标准接口,用来传输控制信号。
使用线材不同网线:必须使用8芯屏蔽线,而且最少有4芯必须接通,而且不能接错。

485通讯线的问题

用普通屏蔽双绞就可以,如果距离短的话,不用双绞也可以。

为什么有的监控要RS485控制线,有的不要

不是所有的监控都用RS485的线的一般定点的监控不用RS485的线,这种是直接用BNC头的贤连接监控和硬盘录像机。

modbusrs485通讯必须用双绞线吗

双绞线可以减少干扰,但如果传输距离短,如3米,可不必用双绞线,但如果传输距离很长,如500米以上,建议采用带屏蔽的双绞线。
TAG: rs485屏蔽线都要接吗-  
查看更多 >>推荐资讯
在线客服
服务热线

服务热线

13652583376

微信咨询
东莞市晟方机械有限公司
返回顶部