485通讯不稳定怎么解决
解决方法如下每个485设备都要通过一个信号回路连接到地电源线(交直流)不能与RS-485信号线共用同一股多芯电缆通过光耦将信号隔离。
NB触摸屏485通讯不稳定怎么解决
本身串口通讯的RS485,数据传输速率很慢,可以设定较快的波特率。
485通讯断断续续怎么解决
终端电阻法:在最后一台485设备的485+和485-上并接120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。
变频器485通讯不稳定
变频器显示跳闪可能是时序差问题。485通讯会造成变频器显示跳闪可能是时序差问题,需要时间去调整。
rs485通讯时断时续
通讯时断时续是因为通讯接口连接不牢固,通讯线路出现故障。
485通信不上常见原因
线材问题:485总线布线使用的线材必须要使用屏蔽双绞线,线径最好在0.75或者1.0线径的,如果没有按照规范使用可能造成通讯不上。
485通讯异常怎么查
1检查A、B线是否短路或者与其他线路短路。这种检测通常需要在整个系统停电下进行。通常检测A、B之间电阻,A、B分别对数字地之间电阻。
plc485通信断断续续的原因有哪些
当带电插拔未隔离的连接电缆时,由于两端电位不相等电路中又存在诸多电感、电容之类的器件,插拔瞬间必然产生瞬态过电压或过电流。
485通讯总是掉线
如果波特率太高超过19200,就温湿度2个字,考虑把波特率降低。适当加大各个传感器变送器的响应时间。
485通信干扰怎么办
这个问题的实际情况很复杂,总体说来,485通讯的稳定性取决于以下主要因素:第一,尽量采用单总线结构。第二,总线的两个端点必须加120欧姆电阻。
关于RS485通讯经常中断的问题
针对你说的通信问题建议如下:1。pc机壳必须与你的控制系统的接地母排等电位;2。dc24v的负端(或公共端)必须与接地系统相通;3。
485通讯时好时坏的是怎么回事
电位变化,从而造成共模电.主要原因应该是由于新开机后的瞬态过电压和静电造成,产生瞬态过电压和静电的原因很多也较复杂。
485串口经常掉线
可能是距离太长了,理论上rs485的最长传输距离能达到1200米,但在实际应用中传输的距离要比1200米短,具体能传输多远视周围环境而定。
英威腾变频器485通讯不上
英威腾的变频器485通讯不上的原因和解决方法:线材问题:485总线布线使用的线材必须要使用屏蔽双绞线,线径最好在0.75或者1.0线径的。
RS-485网络故障查找与排除
尽管更加现代化的替代技术日益增多,但rs-485技术仍然在无数的通信网络中保持着中流砥柱的地位。
485通讯0x00什么意思
485通讯0x00是485通讯中120欧姆电阻失效,在阻抗不匹配导致数据不稳定造成的解决方法大概有以下三种:(控制器连了J-Link。
485接头常见的接线错误方式有哪些
计算机通过RS232-RS485转换器,依次连接多台485设备,采用轮询的方式,对总线上的设备轮流进行通讯一条485总线可以带多少台设备(控制器)。
RS-485网络故障查找与排除[转帖]
尽管更加现代化的替代技术日益增多。
rs485常见的4大故障及6大处理方法
没有通讯信号,没有回应。数据可以上传,但不能下载。通信时系统提示被干扰,或者不通信时通信指示灯持续闪烁。
消防报警系统中的485总线是什么意思
回路总线是从系统回路板上引出的负责各个回路的信号线。RS-485总线是采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。
485接头常见的接线错误方式有哪些
计算机通过RS232-RS485转换器,依次连接多台485设备,采用轮询的方式,对总线上的设备轮流进行通讯每台485设备必须手牵手地串下去。
485总线布线的施工要求是怎样的
485总线由于其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于视频监控,门禁对讲,楼宇报警等各个领域中,但是。
电表485通讯线故障检测方法
电表485通讯线的故障检测方法1检查A、B线是否短路或者与其他线路短路。这种检测通常需要在整个系统停电下进行。
RS-485中继器的多种使用方法
RS-485中继器是带有光电隔离和防雷保护的通信产品。
485转换模块不工作
关于RS485转换器常见故障第检查是否存在RS485端接错线了或者线接反了。检测方法很简单就把接线的位置相互对换再进行通讯,都测试几次就能解决。
停车场系统通讯故障
并给与方法简介介绍:第一种原因:通讯线路比较长,并且在布线.停车场系统通讯不稳定/时断时续是比较常见的故障表现之一,一般情况下,主要有以下几点原因。
在RS485,RS232总线中通讯不正常会是什么原因
通讯不正常首先需要检查设备的接线、其次是设备处在环境的干扰是不是太大影响了总线的通讯,还可能是总线通讯的节点数不够,或者是总线没有进行隔离。
abb变频器485通讯显示掉线
出现这种情况是个统称,就是通讯故障。原因就是通讯读取不到变频器的发报,一般情况下是通讯干扰造成的,当然不能排除通讯线断,通讯端口坏掉。
485线是否有屏蔽层
原则上,485通讯线缆必须有屏蔽层,这个屏蔽层是用来保护485通讯信号的,以免受到外界的电磁干扰。
为什么485总线要手拉手连接
星形结构会产生反射信号,从而影响到485通信。总线到每个终端设备的分支线长度应尽量短,一般不要超出5米。
485通讯抗干扰如何
485通讯具有很高的抗干扰性能,主要原因是采用了平衡差分信号以及电缆屏蔽等措施。
星形485通讯干扰怎么解决
下列建议也会有所帮助:采用阻抗匹配、低衰减的RS485专用电缆更有利于保证通信。单层屏蔽的电缆屏蔽层应一端接地。
485通讯两线可以并接吗
不可以并联。原则上485总线是不能并联的,否则将很难进行阻抗匹配。
485线至综合控制器通讯异常原因
1建议用户使用和购买厂家提供的485转换器或者厂家指定推荐品牌的485转换器。
RS485通讯干扰问题解决办法
然后,请检查:首先,需要检查给485供电电源的质量,看看纹波值是否在要求范围内。
三相电表485通讯线如何连接
RS485通讯的两种接线方式RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式。