您好,欢迎访问东莞市晟方机械有限公司官网!
全国统一服务热线

全国咨询热线:

13652583376

新闻动态
推荐产品

485线用普通电线可以吗

发布日期:2024-10-11浏览次数:313
485线用普通电线可以吗

485通讯线可以用普通导线吗

如果是进行通讯测试,你可以用普通导线暂时代替485通讯线,但如果是正式应用场合,那就必须使用专用的通讯电缆。

485信号线能不能用普通电线代替

不可以。不可以使用普通的屏蔽线代替RS485专用电缆!无论是特性阻抗,还是衰减值,普通电缆都不能满足高速、长线的RS485通信要求。

rs485控制线能用普通的导电线吗

看你的走线的环境和通信距离,如果很近,走线环境也没有什么干扰,普通的就行。

485信号线可以使用铜芯线么

RS485是网络接头!起到信号转换的作用,一般来说并不适合用电线.但也要看你用在什么地方比如说我曾经用在考勤机上。

485线能当普通线用吗

扩展:普通网线可以当485线用,但是正负极一定要用双绞的一对线,这样是为了平衡485在传输过程的信号,以保证通信稳定。



485接头常见的接线错误方式有哪些

485通讯总线(必须用双绞线),如果用普通的电线(没有双绞)干扰将非常大,通讯不畅,甚至通讯不上。

智能断路器485线怎么接线

485通讯总线必须用双绞线,或者网线的其中一组,如果用普通的平行电线非双绞线,则干扰将非常大,通讯不畅,甚至通讯不上,特别是在电磁干扰源比较多的场合。

485传输电缆有什么选购技巧吗

要打开绕包看一下里面的电线了,国标的电线1.5-6平方的电线要求是皮厚(绝缘厚度)是0.7mm,太厚的就是非标的了,相应的它的内芯就肯定不够。

BUS总线用什么线

BUS总线RS485电缆(电线电缆厂家),在低速、短距离、无干扰的场合可以采用普通的双绞线,反之,在高速、长线传输时。

485通讯线的问题

理论上1200米,实际500米没问题,我用过。用普通屏蔽双绞就可以,如果距离短的话,不用双绞也可以。

RS485通讯问题

普通电缆100米内还可以用距离太长就不行了需要485双绞屏蔽电缆学习了,r485通讯问题有啥用?可以用西门子紫皮的profibus电缆,10元左右一米吧。

485线和普通电线的区别

485是信号线,负载电流小,线径小;普通电线负载的电流大,线径粗。

485端口好坏测试

然后再用万用表短路法测量下485通讯线好坏。最好的办法就是组成串口通信线路,能正常通信,RS232-485转换器肯定没有.最好的办法就是组成串口通信线路。

RS485通讯线用电力线代替会怎么样

rs485对导线的要求不是很严格,只要有足够的强度并且传输距离不超过1km就不会有太大的问题,导线如果很粗反而由于阻抗太低而影响传输效果。

485线可以用1.5线代替吗

485线可以用1.5线代替吗?这个不可以。由于485线内带有屏蔽层,而用1.5线代替没有屏蔽层,所以会产生信号干扰如果你用的1.5线外加一层屏蔽层倒是可以。

232转485接线该用什么方法

RS232通讯又叫串口通讯方式。是指计算机通过RS232国际标准协议用串口连接线和单台设备(控制器)进行通讯的方式。

485通讯必须用专用线吗

RS485现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓扑结构,在同一总线上最多可以挂接32个节点。



有必要预留485总线吗

分情况,有时候要,有时候不要。485线一般是控制信号传输,用一般用双胶线来做232转485模块的连接线,用一般的电源线就行了,485通讯线当安装云台或者快球。

请问监控用球机的RS485控制线一般是哪种材质的

如果比较近在100M以内的话可以走普通的国标两芯线或者走网线(双绞线)。

rs485单线可以传输信号吗

不可以。RS-485是一种差分信号标准,除了住宅环境之外,其在商用暖通空调(HVAC)系统、工厂自动化、电网基础设施、电器和电机驱动工业设计中也很常见。

485通讯线和220v电源线用一根线有问题吗

485通讯线传输的是差分信号,它们是一个很小的电压,而且485驱动芯片也是不能接到220V上的然后就会烧掉,所以他们不能使用同一根线。

485双绞线和一般电缆的区别

电缆线包括电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。RS485电缆则属于通信电缆一类。

485通讯电缆与普通电缆有什么区别

DP通讯电缆是一种特性阻抗为150Ω的高速通信电缆。而一般RS485电缆的特性阻抗也120Ω左右(不包括山寨的RVSP、RVVP、KVVP等低速电缆)。

485通信用什么电缆

485通信用24AWG屏蔽双绞电缆。在一般场合采用双绞线就可,但在要求较高的环境下要采用带屏蔽层的双绞电缆。

RS-485布线规范是怎么样的

一.现场布线规范RS-485总线由于其成本低廉,设计简单而得到了广泛的应用,大量用于安防监控,智能交通,智能楼宇,机房监控,工业自动化等各个领域。

485通讯线可以当做时控开关控制线用吗

485线可以当普通线使用,因为485线一般是两芯的双绞线,可以当电线使用。

485通讯问题

开关量在写程序的时候(指的是低层plc等可编程的),尽量写在一个字节中,这样上位dcs在读的时后,可以一次通讯读8个点上来。可以节约通讯资源。

485接线规则

工业现场经常要采集多点数据,模拟信号或开关信号,一般用到RS485总线,RS-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。

485线可以和强电线穿同一根管子吗

按照国家标准的规定,485通讯属于弱电通讯类电缆,原则上是不允许和照明供电线路及动力电缆放在一起敷射的。

485总线用什么线

485通讯线缆最好采用屏蔽双绞线,现在市面上有专用的485通讯线,型号是RⅤⅤSP2。购买时需要注意以下几点:第一,绞距最好不超过1.5厘米。

485线可以用作音响线吗

不可以,音响线必须用专用音频线。音频线和普通电缆线不一样,他的内部线束非常多,而且是越多越好,越多对音频的传输越精确,越不失真。
TAG: 485线用普通电线可以吗  
查看更多 >>推荐资讯
在线客服
服务热线

服务热线

13652583376

微信咨询
东莞市晟方机械有限公司
返回顶部