您好,欢迎访问东莞市晟方机械有限公司官网!
全国统一服务热线

全国咨询热线:

13652583376

新闻动态
推荐产品

485总线屏蔽线需要接地吗-

发布日期:2024-10-11浏览次数:302

485总线屏蔽线需要接地吗?,485通讯屏蔽线需要接地吗

需要,因为实际的电路中或者周围都带有各种干扰,比如说配电柜内有变频器,如果变频器用的是485通讯,就必须要接地线,因为变频器本身就是一个干扰源。

485通讯屏蔽层需要接吗

RS485总线必须要单点可靠接地,不能多点接地。原因:RS485屏蔽线的屏蔽层不允许多点接地,因为不同的接地点总是不一样的,各点存在电位差。

485屏蔽线要接地吗

你好,地线不要连,但电缆的屏蔽层(包括中间节点处)要连成一条线,且单层屏蔽只能一端接地,否则会产生电位差,引入干扰。

485专用双绞线在使用时有哪些要注意的

所以能起到抗干扰的作用。485通讯一般都用双绞线。而屏蔽线的话也是可以的,但是其屏蔽层要接地哦。

485通讯不接地线有没有影响

这要具体看,如果现场没有任何干扰,屏蔽线接不接都可以,一旦现场有干扰最好把屏蔽线接上。

485不接地线是不是抗干扰比较差

485通讯本来就不需要接地线,也就是说,因为传送的是平衡差分信号,所以485接口芯片不需要共地,不共地并不直接影响485的抗干扰能力。

在485布线时为什么要单点接地

单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰。

485通信电缆国家标准

否则,RS485信号线则必须采用铠装型专用电缆ASTP-120Ω(forRS485&CAN)onepair18AWG。使用时,铠装层应两端接地,最内层屏蔽须一端接地。

485通信的地线要不要连接上

485通信区别于232通信,485通信线只有A和B,一个发一个收,不需要地线,如果真想接地线,可以在外面接屏蔽层,屏蔽层可以减少减弱干忧信号。

485接地有什么讲究

RS-485接地RS-485通信双方的地电位差要求小于1V,所以建议将两边RS-485接口的信号地相连,注意信号地不要接大地。

rs485地线需不需要接

不需要。485通讯本来就不需要接地线,也就是说,因为传送的是平衡差分信号,所以485接口芯片不需要共地,不共地并不直接影响485的抗干扰能力。

485通讯中匹屏蔽线的连接方法

使用时,屏蔽层一端接地!普通双绞屏蔽型电缆STP-120ΩforRS485&最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——回答完毕。


为何采用485总线通讯时一定要接地线

这个是为了人身安全,做等电位连接。电动机距离配电室的可能比较远,这样PE线电阻比较大,发生接地故障时(外壳与定子绕组相线连接)。

屏蔽线必须得两端都接地吗

屏蔽线走低频模拟信号一般只能单端接地,如果双端接地会引人很强的工频干扰信号。

关于485通讯接地的问题

rs-485网络仅需要2根双绞屏蔽线(a和b),“a”接正,“b”接负即可以进行正常的数据传输。如果两个或多个设备连接,必须依次串联两端都要接地。

485通讯电缆选型有什么标准

485通讯线缆需要选择485专用线缆,必须是带屏蔽层双绞线,线径为1.0mm,尽量要带铠甲,推荐蓝普ASTP-120Ω(forRS485&CAN)onepair18AWG专用线缆。

请问485通讯怎么有效接地

地线不要连,但电缆的屏蔽层(包括中间节点处)要连成一条线,且单层屏蔽只能一端接地,否则会产生电位差,引入干扰。

485线能和强电放一起吗

按照国家标准的规定,485通讯属于弱电通讯类电缆,原则上是不允许和照明供电线路及动力电缆放在一起敷射的。

485总线布线的施工要求是怎样的

485总线由于其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于视频监控,门禁对讲,楼宇报警等各个领域中,但是。

485专用双绞线在使用时有哪些要注意的

485专用双绞线在使用要注意双绞线顾名思义就是两根线互相缠绕的线。其优点在与两根线通电时产生的磁场会因为两根线的缠绕而抵消。

485通讯时有干扰怎么解决

下列建议也会有所帮助:采用阻抗匹配、低衰减的RS485专用电缆更有利于保证通信。单层屏蔽的电缆屏蔽层应一端接地。

rs485光电隔离需要接地吗

RS485总线与两根导线通信,另一根为普通导线,是地线G[长距离电缆屏蔽层]抑制干扰的必要连接。总共有三根电线,在测试过程中无法连接。

通讯线外面要不要包地线

通讯线外面要接地线。地线不要连,但电缆的屏蔽层(包括中间节点处)要连成一条线,且单层屏蔽只能一端接地,否则会产生电位差,引入干扰。

485屏蔽线接地怎么接

屏蔽线就是在线的外面有一层铜丝编制的网子,好的128支编织,有的是64支编织或者是一层铝箔代替,屏蔽就是防止外界干扰信号进入,一般强电用不到屏蔽。

直流电锡纸屏蔽需要接负极吗

一般情况下电源的负极是接地的,所以485通讯线的屏蔽层可以接在直流电源的负级,在现场施工的过程中也证明,不但可以接而且抗干扰,是公共地。

光伏逆变器485接口怎样接

通讯线连接步骤:使用1根双芯屏蔽电缆作为RS485总线,在起始端串接一个120Ω电阻。

485通讯烧糊的原因

你是说485接口芯片或通讯模块烧糊了吧?一般来说,这都是由于灌入了浪涌电流造成的,比方说,通讯线引入了雷击或其它的超高电压。

屏蔽通讯线屏蔽层接地的问题

单层屏蔽一端接地!否则会有电流流过屏蔽层双层绝缘隔离(必须)屏蔽,需要最外层屏蔽层(含铠装层)两端接地。

485接地是接大地么

可以的,不过接地必须要单点可靠接地。485总线必须要接地。在很多技术文档中,都提到485总线必须要接地,但是没有详细的提出如何接地。

485线网线怎么连接

则使用平行线,例如电脑连接到路由器或交换机如果连接的两台设备是对等的,则使用交叉线。

485通讯线必须双绞吗

485+和485-数据线一定要互为双绞。布线一定要布多股屏蔽双绞线。

485铠装屏蔽双绞线该如何使用

屏蔽电缆有单层屏蔽和双层屏蔽之分。双层屏蔽必须是屏蔽间绝缘隔离的!如不彼此绝缘,只能视为单层屏蔽。单层屏蔽应采用一端等电位接地。


TAG: 485总线屏蔽线需要接地吗-  
查看更多 >>推荐资讯
在线客服
服务热线

服务热线

13652583376

微信咨询
东莞市晟方机械有限公司
返回顶部